本帖最后由 nwawj 于 2018-4-8 14:57 编辑

空调在运行中出现:变频器停止运行或是送风机不运行的报警,需要到楼顶把空调控制柜里的变频器复位,空调才可以正常开启。
空调的风道有30米,看这台空调用送风机为7.5KW电机配置7.5KW变频器,这样合理吗?
是多大千瓦的电机,一般要选择大一级的变频器,机器才会更稳定吗??
空调送风机在室内控制室不能调节转速,那么要这个变频器,起什么作用??
沙发
发表于 前天 16:00 | 只看该作者
西门子 430 变频器
板凳
发表于 前天 16:28 | 只看该作者
可能相信大品牌吧,这样的配置设置确是烦人。
4#
发表于 前天 16:30 | 只看该作者
本帖最后由 liumingjin 于 2018-4-8 16:31 编辑

改成端子控制,接一个复位和调速电路到操控室。
5#
 楼主| 发表于 昨天 09:02 | 只看该作者
本帖最后由 nwawj 于 2018-4-9 09:03 编辑

这种有风道的空调,送风机的风速度,一般是可以调节的吗?
其他的空调可以调节吗??
关键是变频器的功率要大于电机的功率吗?
6#
 楼主| 发表于 昨天 09:04 | 只看该作者

关键还是西门子电机,看上去很是高档